市政工程竣工报告范文 篇1

姓名:

班级:建筑

学号:

实训时间:~~

实训地点:

实训内容:1.距离测设2.角度测设3.高程测设4.建筑基线测设5.建筑物的定位和高程的测设

实训目的:在熟悉仪器操作的基础上,掌握距离,角度,高程测设的方法。掌握点的平面位置和高程测设方法。为今后的实习,工作打下基础。

为期五天的工程测量,每天于中午8:30~10:30,下午于2:30~4:30.每天将近4个小时的实训,让每个人都能亲自动手操作一下仪器。掌握仪器的使用技巧,知道了解测量工作时所应有的技巧。让我们提前体验一下,在烈日炎炎下测量的辛苦,为将来我们走上工地,开始真正意义上的实地测量,也提前敲响警钟。

1.距离测设

对于这个实训,使我对测量有了一个小小的新的认识。比如,就我而言,对于这个距离测设,我以为就拉拉钢尺,放一放木桩就行了,但当我自己做时,漏洞百出,误差也比较大,对于这短短的测设误差都这么大,要是很远距离该怎么办啊?通过这个实训,我最终掌握了它的正确测量方法:

要测设一段距离,可以分三步走:

1.再合适的位置打下两个木桩,并做标记。

2.用刚吃零度对准A,量距离b,定位B1,移动刚尺改变A读数,在量b定位B2。

3.取B1和B2中点为b。最终完成已知距离的测设。

注意点:打木桩时,木桩的高度。

2.角度测设

测设已知角度AOB为60·对于这个角度测设,所要求的就是对仪器的精确,细心操作。首先,把仪器安置在O点,在远距离何时处定点A,先用盘左位置瞄准A,配置水平度盘数为0·转动照准部使水平度为60·,在视线方向合适距离定出B1点。然后盘右位置,重复上述操作定位B2,取B1和B2的中点B,即角AOB为测设角的60·角。注意点:选区距离时,距离稍微长些,减少误差。

3.高程测设

高程测设为打木桩,拉线做准备。它的成功与否,关系到施工进度。对于已知H1=b,H2=c.先在已知1和2点安置水平仪,精平后读取1点的标准读数a。2点的标尺读数为b2=H1+a-H2,水准尺紧靠2点木桩侧面上下移动,直到尺上读数为b2,在尺底画线,此线即为设计高程H2的位置。注意点:当水准尺靠近2点木桩移动时,移动幅度不应过大。

4.建筑基线定位

5.建筑物的定位和高程

两个实验,综合了前三个实验,是前三个实验的综合体。即距离,角度,高程的测设。难度也是随之增加。在你测量距离的同时,还要兼顾角度,这就要求,你测设的距离必须准确,不能弯曲,大的木桩也尽可能的准确。距离完成后,也要用经纬仪做出90·角,再继续测设距离。如此,重复多次,方可完成测设。

注意点:长度,角度,高程应注意点外还应注意团队合作。

对于此次实训课,我感觉收获还是满多的。对于我们这种要测量的学生而言,实践并且只有实践才能提高我们的实力。上课的听见虽然尤为重要,但我更相信有了知识的实践,才更是我们所需的。此次的试训课,暂时弥补了我们实践上的不足。当然了,我们此次的实训课也是最简单,基本的。如果真到了工地上,我相信,仍然会有很多同学不知道如何下手,我认为还是接触少,是减少的缘故吧!

此次实训课,增加了大家的动手操作能力。有些东西,你看似简单,但当你真正自己尝试的时候,一切问题都暴露出来了。你也许会问自己,我感觉很简单啊,我完全可以做出来啊,为什么会纠结。我想原因在于实践少,动手的机会少吧!所以,我们应该抓住实训课的每分每秒,自己真正动手操作,感悟!也许,下一刻,你会发现,自己其实也满强的!

此次实训课,也让我感到了实地测量的不容易。在学校还好点,克服的外界条件主要是风,烈日。而真正到了工地,要面对的也许会很多,一言难尽吧!从前,在我没接触这个专业时,看到别人测量感觉蛮不错的,蛮有意思的,但当我渐渐接触时,我只能说:苦中作乐吧!因为,我们毕竟靠它吃饭,再苦再累,这也是我们的职责所在嘛!累苦在所难免,当当我们测完今天的工作时,感觉也蛮欣慰的,以为看到了自己的劳动成果!也可以很自豪的对自己说:我也可以的。同时,我也更坚定了我的道路,我的选择没错!

当然,团队合作也少不了。一个脱离了群体的团队,是不会走太远的。同样,我们测量也不例外。一个好的团队,会起到事半功倍的作用,所以,我们应加强团队的合作!

这短短五天的试训,马上就要结束了,心里还真是有点不舍。现在想想,第一次去试训还迟到,感觉也蛮不好意思的。只能希望,下次的试训快些到来吧!

市政工程竣工报告范文 篇2

尊敬的各位质检站、建设单位、监理、设计、勘察以及总公司的领导、专家:

大家好!

现在,由我向大家将本工程的工程施工情况作一汇报。

一、工程概况:

1、建筑概况:

工程位于。是由x公司开发,设计, 监理公司监理,西安市建设工程质量安全监督站质监,由(分支机构名称)承建。

工程属二类建筑,耐火等级为二类,抗震设防等级8度,地下室按6级人防设计,战时为物资库,平时为库房:建筑面积为18000平方米,长度米,宽度米,高度米,室内外高差为米,室内±标高相等于绝对标高米:建筑层数地下—层,地上十一层.墙体± 以下为标准砖, ±以上为加气砼砌块和标准砖。整栋楼分三单元,一梯4户共132户;内装饰墙面顶棚为凯丽雅白色内环保乳胶漆;外墙挤塑板内保温外墙装饰为丙烯酸酯哑光乳胶漆;厨房、卫生间墙面、地面均为瓷砖铺贴,卫生间吊顶PVC板;外门窗为塑钢门窗;进户门为防盗门,室内门为木门,楼梯间及地下室均设置防火门;屋面采用倒置式挤塑板保温、聚氨酯橡胶共混卷材双层防水屋面。

2、结构概况:

本工程为短肢剪力墙结构。地基为桩基,基础为C35P6混凝土筏板基础;地下室墙体混凝土标号C35P6;其余四层以下混凝土标号为C35,五层——八层混凝土标号C30,八层以上混凝土标号为C25。

3、安装概况:

本工程水、暖、电、消防设施齐全,设三台电梯。

二、施工进度情况介绍

开工时间:

基础完成时间:

主体完成时间:

竣工时间:

三、工程管理情况

1、项目管理体系及技术管理

针对本工程的规模、特点,我公司一开始就从抓好施工现场管理入手,组织强有力的施工班子,从进场直至竣工的整个施工过程中认真执行已通过论证的IS09001-20__质量管理体系、IS014001-20__环境管理体系、GB/T28001-20__职业安全健康管理体系三大体系形成的《综合管理体系程序文件》标准,严格按照施工图纸、国家建筑设计、施工验收规范和质量验收标准进行施工,对工程质量实行三级制的管理程序,集中公司的管理精英力量,积极贯彻执行建设部推广应用的十项新技术,争取在较短工时间内完成施工任务,工程质量确保优质,将本工程建设为一流精品工程。项目部设立技术负责人来加强技术管理,负责单位工程、分部、分项编制施工组织设计和施工方案、计划,保证技术措施的完善,并在施工前对施工班组进行质量、安全技术交底,以落实各项技术要求。

2、原材料管理

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。本工程材料简要介绍如下:

混凝土:均为商品混凝土厂供应:

钢筋: 为安钢、邯钢、首钢等八大钢厂的一级、二级钢筋;

水泥: 均为秦岭水泥和秦岭水泥;

砌块: 加气砼块及标准砖:

防水材料;使用聚氨酯防水涂料、SBS、SBC复合多分子及橡胶共混防水卷材;

本工程所使用的材料均按照国家见证取样试验要求,对钢筋、水泥、商品混凝土、砖等原材料均按国家制定的强制性条文的规定进行见证取样复试,经试验合格,该批材料方可使用。工程材料试验情况如下;

①水泥:试验4组,合格4组

②钢筋:试验53组,合格53组

③石子:试验2组,合格2组;砂子试验5组,合格5组

④钢筋接头:电渣焊试验97组,合格97组;闪光对焊试验50组,合格50组:电弧焊试验4组,合格4组。

⑤防水材料:聚氨酯防水涂料试验一组,合格一组;SBS卷材试验一组,合格一组:橡胶共混防水卷材试验一组,合格一组:天衣SBC多分子复合防水卷材试验一组,合格一组。

⑥砌块:标准砖试验一组,合格一组:加气砼块试验一组,合格一组。

⑦油漆涂料;C03-1奶油醇酸调合漆试验一组,合格一组;分装的ADK—200聚王亚光清漆一组,合格一组;内墙凯丽雅乳胶漆试验一组.合格一组;外墙丙烯酸酯哑光彩色乳胶漆试验一组,合格一组。

⑧地砖、墙面砖;试验3组,合格3组。

⑨外墙内保温挤塑板:试验一组,合格一组。

⑩对强制性条文规定要求试验以外的其他材料也同时进行现场检查,以保证材料的合格。其中:塑钢推拉窗检查十种规格型号,计546樘,外观质量及出厂性能检测合格546樘;防盗门检查66樘,外观质量及出厂性能检测合格66樘;防火门检查75樘,外观质量及出厂性能检测合格75樘;木门检查406樘,外观质量、出厂性能检测及人造木板甲栓含量检查合格406樘。

3、施工过程控制

①工程测量控制:

施工测量放线,由专职施工员严格按照规划坐标定位图和设计施工图纸进行翻样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线复核并填写施工放线验收记录,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后方可进行下道工序施工。

本工程的沉降观测,直接由甲方委托甲级资质的中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘察测绘一公司进行观测工作。从x年x月x日开始对本工程进行沉降观测.x年x月x日封顶,至x年x月x日共观测了11次。10个沉降观测点平均沉降量为-,沉降量最小的为7号点,累计沉降量是- mm;沉降量最大的为4号点,累计沉降量是=。结果表明本工程未发现不均匀沉降,符合《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-20__)要求。

②工序质量控制

建立控制点:

按工序的工艺流程,在各点按施工技术标准进行质量控制,使工艺流程中每个能检查的点在操作中都能达到质量要求。

检查点:

在工艺流程控制中找比较重要的控制点进行检查,由班组作自检记录

停止点:

重要的控制点和检查点进行全面检查,凡是能反映该工序质量指标都可以检查和检验,检查时停止生产,并填写规定的表格。各工序完成之后或各工种之间进行交接检验,为了给后道工序提供良好的作业条件,使后道工序质量得到保证经后道工序确认,这样能分清质量责任,促使后道工序保护前道工序质量,工序交接形成质量记录。项目部在施工中,严格按照“过程控制”来控制,保证每一过程都要达到精品要求。项目部在施工过程中,认真学习、落实各项规范标准要求,熟悉施工图纸,严格按图纸设计要求及施工标准施工。对各工序进行了事前交底,事中检查,事后验收,并进行自检、互检、交接检等工作,使施工质量按预期目标进行。项目部配合建设单位、监理单位做好隐蔽工程验收和技术复核工作,确保工序质量。

③工程检测控制

A、岩土检测:本工程的岩土检测由中国有色金属工业勘察设计研究院进行勘察检测。报告结论显示本工程场地属自重湿陷性场地,地基湿陷等级为III级,稳定水位深度—米,标高—米。

B、桩基检测:由陕西省建设工程人工地基工程质量第三检测站对本工程的桩基础进行检测。当基桩桩长28米,桩径600m时,单桩竖向极限承载力标准值为3460KN,满足设计要求;基桩桩身混凝土波速范围3030—4460m/s,平均值3780 m/s,混凝土质量良好;整个桩基工程综合评价:合格

C、结构检测:由随施工进度留置的同条件混凝土、砂浆试块进行取样试验检测。商品砼抽查试块试验:C35P6试验10组,合格10组;C35试验14组,合格14组;C30试验12组,合格12组;C25试验11组,合格11组;C20试验6组,合格6组;C10试验3组,合格3组。砌体砂浆抽查试块试验: M10水泥砂浆试验一组,合格一组:M5混合砂浆试验11组,合格ll组.

D、安全功能检测:屋面淋水、畜水试验结果为合格;厨房、卫生间泼水、蓄水试验结果为合格;涂料等有害成份含量检测为合格;外墙塑钢门窗三性试验结果为合格:给水管道通水试验结果为合格:暖气管道、散热器压力试验结果为合格:卫生器具满水试验结果为合格;消防管道压力试验结果为合格;排水干管道通球试验结果为合格;照明全负荷试验结果为合格;防雷接地检测结果为合格:线路、插座、开关接地检验结果为合格。

E、节能检测:外墙保温材料试验2组,合格2组;抗拔试验4组,合格4组。

4.质量验收控制

在对建筑工程施工质量进行验收时,达到三个符合,“符合设计,符合标准,符合合同要求”。凡是自检不合格的项目,根据情况采取返工或更换设备器具,经验收合格为止。各分项工程中自检、互检、交接检后由技术负责人、质量员会同监理公司专业监理人员对各分项进行验收,验收合格后才进入下一道工序和分项工程。

四、安全文明管理

项目部为了保证安全生产,严格按照JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》要求开展安全管理,建立健全各级安全管理责任制度,编制各项专项施工方案,落实各项安全技术措施。针对工程场地较小的特点,在施工中从抓现场管理入手,认真贯彻执行本公司的精细化管理,同时建立文明生产生活设施,积极创建文明工地.为职工的工作、生活提供较良好的环境,促进安全生产、文明施工。

五、环境管理

由于本工程处在,对于环保的要求较高,我们积极运行公司环境管理体系要求,树立全员环保意识,合理安排施工时间,采取有效预防措施,最大限度减少对环境的污染,自觉保护市政设施,保障周围的环境卫生和正常生产生活秩序。

六、资料整编

项目部设立专职资料员,负责本工程技术资料管理。资料整编由各部门分工收集,资料员整理,做到数据真实、内容完整、时间准确。

七、企业自评

通过落实质量控制措施,地基基础分部工程质量评为合格,主体分部工程质量评为合格,装饰装修分部工程质量评为合格,屋面分部工程质量评为合格,建筑给排水及采暖分部工程质量评为合格,建筑电气工程分部工程质量评为合格。通风与空调分部工程质量评为合格,电梯分部工程为合格;智能建筑分部工程为合格;有关安全和使用功能满足设计及规范要求;观感质量好。最后单位工程质量自评为合格。

综合以上各项,工程自工程开工就执行严格认真、精细化、管理措施,各项管理目标均能达到预控目标,使工程在确保工程质量的情况下按时竣工。但施工过程中仍存有不足之处,敬请各位领导、专家及时指正。以后我们(分支机构名称)更要以质量第一,用户满意的方针为指导,加强管理,细化管理,争创更加优质的工程奉献给社会。

市政工程竣工报告范文 篇3

本工程位xx县县城新区。包括路、xx街、路、路四条支路。该工程主要包括路基工程、管道管线铺设、人行道铺装工程等。工程设计单位是设计院,施工单位是xx市政工程有限公司。各项工程简要概况:

道路等级:城市次干道III级,设计车速30-40KM/H。路设计起点为xx街,途径路,终点至南路,里程米,设计宽度x路以北为16米,以南为18米;路设计起点路,途径路,终点至xx街,里程米,全线道路宽12米;xx街设计起点为南路,途径路、路,终点至路,里程米,全线道路宽12米;南路设计起点为路,终点至路,里程米,全线道路宽16米。横断面均采用一块板断面,路面结构均采用水泥混凝土面层,水泥稳定砂碎石基层。雨水、污水管道采用UPVC管,砂保护,雨、污管道均做闭水试验确保管道安装合格,检查井分落地、不落地两种,污水井均做流槽,砖砌检查井采用M10水泥砂浆MU10砖,摸灰用1:2水泥砂浆抹面厚20mm。施工内容有给排水、电力、电信管线、路基、路面及附属工程:工程概算投资约450万元。四支路工程受xx县城市建设开发有限公司委托由本公司进行工程监理,本公司按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集和施工单位的施工组织设计(施工方案),结合项目监理规划和监理细则的要求,在建设单位、设计单位的协助下,在县质监站的指导下,进行施工监理。根据工程情况及监理范围,公司组建了项目监理班子,安排专业监理工程师对土建、给排水工程进行全过程监理工作。在监理工作实施中执行了主要材料、购配件的进场报验、分项工程的施工质量检查、工程技术资料的审核等一系列制度,为使本工程在施工中能符合设计和质量标准的要求,监理人员对施工过程进行了认真负责的监理。

主要包括以下工作内容:

1、管沟土石方开挖:采用液压反铲与人工相结合,遇岩层时采用液压式破碎机破除。2、路基填筑:清除表土、淤泥质土换填,路基整平、分层填筑碾压,不宜压路机碾压时采用打夯机夯实,保证压实度。

3、基层及路面浇注:基层采用20cm(人行道12cm)厚5%水泥稳定碎石,在初凝前完成压实,基层回弹模量要求大于100Mpa。行车道采用20cm厚混凝土面层,包括钢模板安装拆除、混凝土拌和、运输与卸料、混凝土摊铺与振捣,机械整平、人工抹平与养生、机械切缝、灌缝与填料等。

4、人行道板铺设与花岗岩侧石安装:整平压实路肩,摊铺压实12cm厚5%水泥稳定碎石,上铺3cm厚M10水泥砂浆铺贴花岗岩面层。

5、给排水管道施工:承插口UPVC管材,采用“O”型橡胶圈连接接口,砂保护,管背分层回填夯实。6、检查井:采用M10水泥砂浆MU10砖,摸灰用1:2水泥砂浆抹面厚20mm。

7、电信、电缆管线:电信采用多孔管、φ110两种管材,电缆管线采用PVCφ100管、PVCφ70两种管材,根据规定距离设置检查井。监理情况:

一、审核施工组织设计(施工方案)。

二、对进入施工现场的主要材料(如钢筋、水泥、标准砖等),检查其数量、规格,核查出厂合格证,在符合要求的基础上按规定进行见证取样、送样检测复试,经试验合格后才允许该批材料在工程中使用,凡不合格的材料不得使用。

三、道路测量放线、高程测量:根据业主提供的坐标基准点和原始高程点引测,测量复核满足闭合差要求,经测绘大队竣工检测符合要求。管线、路基、路面高程偏差在误差允许范围内,路宽、坡度、线直等偏差符合规范规定。